Страница 1 из 1

Не настроен лифт

Добавлено: 17 фев 2016, 22:37
ShaydullinR
Грузо-пассажирский лифт не настроен на определение наличия груза. Двери лифта автоматически закрываются при наличии груза даже если не выбран этаж что крайне не удобно при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Также на дверях нет фотоэлементов для предотвращения закрытия при выполнении погрузочное-разгрузочных работ.

Прошу настроить лифт таким образом чтобы при наличии груза и не выбранном этаже лифт оставался на текущем этаже с открытой дверью до полного освобождения лифта.

Re: Не настроен лифт

Добавлено: 17 фев 2016, 22:41
ShaydullinR
Александр, прошу содействия в решении данного вопроса

Re: Не настроен лифт

Добавлено: 18 фев 2016, 09:54
Alexander
Есть лифты, в которых предусмотрено техническое решение, позволяющее определить есть ли в кабине человек или груз. Лифты с такой конструкцией сразу идентифицируются - когда в них заходишь, пол немного опускается, буквально на пол сантиметра и раздается щелчок датчика.
В наших лифтах это не предусмотрено. Поэтому они не знают есть ли кабине что-то или кто-то
В любом случае по вопросам такого рода следует обращаться в диспетчерскую